65KW交流充電樁用的賽特勒繼電器,概率會出現(xiàn)繼電器黏連的情況,軟件現(xiàn)在邏輯是檢測繼電器的輔助觸點判斷是否黏連,繼電器會出現(xiàn)輔助觸點的 霓裳夢渺金屬彈片金屬疲勞斷開繼電器后輔助觸點接觸不緊密就會報繼電器黏連。
有什么好的辦法解決該問題,從軟件方面解決。
讓繼電器在交流過零點切換